problema alimentatore antec 620w

Visualizzazione dei risultati da 1 a 4 su 4
  1. #1

    Predefinito problema alimentatore antec 620w

    Buongiorno a tutti, ho comprato un alimentatore antec 620w circa 2 mesi fa e da qualche settimana ha iniziato a fare un ticchettio continuo dopo pochi minuti dall' accensione. Con un cercafase ho notato che c'è tensione tra i vari pezzi del pc (per intenderci, poggiandolo su una saldatura qualsiasi della scheda video si accende) e addirittura all'esterno del case dell' alimentatore, in più con il tasto su off continua a dare tensione.
    Facendo una prova con un altro alimentatore tutto questo non succede.
    Consigli?
    Grazie in anticipo

  2. #2
    Moderatore L'avatar di Caos85
    Registrato
    May 2009
    Località
    Milano
    Età
    39
    Messaggi
    1,633
    configurazione

    Predefinito

    Ciao,

    prima di preoccuparmi dell'alimentatore proverei a controllare se l'impianto di terra funziona... non è per niente normale che la massa vada in tensione e il differenziale non scatti, e può essere chiaramente un pericolo per l'incolumità di chi ci lavora.

    detto questo, il problema deve derivare necessariamente dall'alimentatore che scarica una piccola parte della tensione di rete sul cavo di terra, ma la corrente non trovando una via di fuga tramite il conduttore di protezione ti crea un tensione sullo chassis. ti ricordi se il problema è sorto dopo un temporale o un forte sbalzo di tensione?

    ad ogni modo l'alimentatore è ancora in garanzia e direi che puoi procedere con l'RMA.

    se ti occorrono altre info siamo a disposizione.

  3. #3

    Predefinito

    Originariamente inviato da Caos85
    Ciao,

    prima di preoccuparmi dell'alimentatore proverei a controllare se l'impianto di terra funziona... non è per niente normale che la massa vada in tensione e il differenziale non scatti, e può essere chiaramente un pericolo per l'incolumità di chi ci lavora.

    detto questo, il problema deve derivare necessariamente dall'alimentatore che scarica una piccola parte della tensione di rete sul cavo di terra, ma la corrente non trovando una via di fuga tramite il conduttore di protezione ti crea un tensione sullo chassis. ti ricordi se il problema è sorto dopo un temporale o un forte sbalzo di tensione?

    ad ogni modo l'alimentatore è ancora in garanzia e direi che puoi procedere con l'RMA.

    se ti occorrono altre info siamo a disposizione.
    Ciao, in effetti ci sono stati diversi temporali ultimamente ma non so se sia partito da la, il palazzo in cui vivo e degli anni 60 e non oso immaginare come sia l' impianto elettrico in generale. Comprando un gruppo di continuità mi metterei al riparo dal problema per il futuro?

  4. #4
    Moderatore L'avatar di Caos85
    Registrato
    May 2009
    Località
    Milano
    Età
    39
    Messaggi
    1,633
    configurazione

    Predefinito

    Un gruppo di continuità, soprattutto se di buona qualità, ti mettere al riparo da danni alle apparecchiature a valle. Ovviamente se il colpo sarà molto forte sarà l'UPS a pagarne le conseguenze.

    Tornando al vero problema (l'impianto di terra); se il collegamento alla presa è stato fatto in maniera corretta:

    Ciabatta dotata del cavo di protezione
    Spina inserita nella presa idonea (es no schuko in bivalente)


    allora devi prima pensare a far sistemare l'impianto elettrico perchè così è pericoloso, senza contare che i sistemi di protezione nelle apparecchiature non funzionano correttamente visto che non possono scaricare a terra. fatto questo poi puoi pensare a UPS e alimentatore.
    Immagini allegate Immagini allegate

Informazioni Thread

Users Browsing this Thread

Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)

Regole d'invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
nexthardware.com - © 2002-2022